단위 질문입니다. uouo4510 2019년 08월 29일 13:45 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 실기 1. GC델타T =감마Q델타T 에서 G를 쓸 때와 감마 Q를 쓸때의 차이를 잘 모르겠습니다. 2. 2008년 9월 28일 문제 3번에서 코일출구공기 온도를 구할 때, 왜 4번과 1번을 이용하나요? 코일은 3번과 4번 사이에 위치해 있고 코일에서 난방부하가 생성되기 때문에 3,4번의 온도를 사용해야하는게 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 29일 22:56 교수님 답변드립니다. 1.풍량의 단위는 2가지로 사용되고 있습니다. 풍량을 G로 표시할 때는 단위가 kg/h 또는 kg/min 입니다. 즉, 1시간당 공기의 중량 또는 1분당 공기의 중량을 의미합니다. 또다른 표현의 풍량은 Q로 표시하는데 단위는 m3/h 또는 m3/min 입니다. 1시간당 공기체적 또는 1분당 공기의 체적을 의미합니다. 그리고 공기의 중량 G는 공기의 비중량r x 공기의 체적Q 입니다. 즉 G=rQ 입니다. 따라서 문제에서 주어진 풍량이 어떤 단위로 주어졌는지 또는 요구하고 있는 풍량 값을 어떤 단위로 요구하고 있는지에 따라서 G를 적용하기도 하고 Q를 적용하기도 하는 것입니다. 2. 질문하신대로 3-4과정이 코일의 가열과정이 맞습니다. 만약 3-4 과정으로 출구온도를 구하려면 외기부하를 먼저 구해야 합니다., 왜냐하면 3-4과정의 열량 = 난방부하+외기부하 이기 때문입니다. 4-1과정은 난방부하이기 때문에 난방부하로 t4를 구한 것입니다. 359p 공기선도 그림을 보시면 이해되실 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.풍량의 단위는 2가지로 사용되고 있습니다.
풍량을 G로 표시할 때는 단위가 kg/h 또는 kg/min 입니다. 즉, 1시간당 공기의 중량 또는 1분당 공기의 중량을
의미합니다.
또다른 표현의 풍량은 Q로 표시하는데 단위는 m3/h 또는 m3/min 입니다. 1시간당 공기체적 또는
1분당 공기의 체적을 의미합니다.
그리고
공기의 중량 G는 공기의 비중량r x 공기의 체적Q 입니다. 즉 G=rQ 입니다.
따라서 문제에서 주어진 풍량이 어떤 단위로 주어졌는지 또는 요구하고 있는 풍량 값을
어떤 단위로 요구하고 있는지에 따라서 G를 적용하기도 하고 Q를 적용하기도 하는 것입니다.
2. 질문하신대로 3-4과정이 코일의 가열과정이 맞습니다.
만약 3-4 과정으로 출구온도를 구하려면 외기부하를 먼저 구해야 합니다.,
왜냐하면 3-4과정의 열량 = 난방부하+외기부하 이기 때문입니다.
4-1과정은 난방부하이기 때문에 난방부하로 t4를 구한 것입니다.
359p 공기선도 그림을 보시면 이해되실 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.