2006년 1회차 3-5번에 관한 질문입니다.
강의 내용을 살펴 보면 교재에 나와있는 방법이 틀렸다고 설명해주셨습니다. 하지만 제 생각은 재열기이니 잠열이 포함되면 안된다고 생각합니다. 그래서 전열 = 엔탈피 라는 식으로 재열기부하를 구해서 푸는 건 옳지 않다고 생각하는데 혹시 제가 잘못 생각하고 있는거일까요 ?
그리고 강사님 항상 잘 듣고 있습니다. 실기 합격을 목표로 더욱 열심히 하겠습니다. 즐거운 추석 되세요 ^^
0
댓글
답변드립니다.
2006년 2회 2번 문제의 질문으로 보고 답변드립니다.
1. 강의에서 책이 틀렸다고 한 것은 지금의 교재가 출판되기전에 촬영한 영상이기 때문입니다.
촬영당시의 교재에는 엔탈피 h2=10.6으로 되어있어서 틀렸다고 한것입니다.
(계산결과 h2=10.8kcal/kg 이 맞는 것입니다.)
2. 재열과정은 절대습도가 일정한 현열부하만 있는 과정은 맞습니다.
그런데 이때의 현열부하는 재열과정에서 가열되는 전열량과 같습니다.
3. 전열량 = 엔탈피의 변화인데 질문에서 "전열= 엔탈피라는 식으로 푸는 것은 옳지 않다" 고 하셨는데
혹시 왜 그렇게 생각하셨는지 이유를 설명해 주시면 제가 성실히 답변드리겠습니다.
왜냐하면 전열량 = 엔탈피의 변화 식이 맞기 때문입니다.
4. 참고로 2019년 교재의 풀이과정은 모두 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.