기출2013년10월6일6번 문제중 냉각코일의 열량질문입니다.

강사님. 좋은 강의 감사드립니다.
여름철 공조기 해석문제입니다. 파란색 교재 P559쪽 위에서 두번째줄 냉각코일 출구엔탈피 구하는 문제입니다 .
냉각코일을 통해서 냉각+제습이 이루어지는데 Qcc=Gw×C×△Tw 에 의해서 냉수코일에 의한 열량값을 얻었습니다. 그런데 여기서 얻은 Qcc값이 공기의 엔탈피 변화량과 같다고 풀이가 돼 있습니다. Qcc=G×C×△T = Ga×(H4-H5)
여기서 의문이 생깁니다. 위에서 Qcc공식은 현열공식인데 냉수코일에 의한 엔탈피 값으로 봐도 되는지요? 물이기 때문에 현열값이 엔탈피값과 같다고 봐도 되는것인지 궁금합니다.  혹시 물의 비열은 1kcal/kg.C 이기 때문에  dH=Cp×dT 로 볼수 있어서 그러한지요? 그렇다면 위에서 구한 Qcc는 현열값이 아니라  전열값으로 보면 되는지 궁금합니다. (마지막 문장에 제일 핵심 질문)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 물의 경우에 증발이 없으면, 즉  물의 온도만 변하는 경우에는

    온도변화에 의한 현열량 = 전열량  입니다.

    정리합니다.

    질문에서 말씀하신 Qcc는 현열값이며 동시에  전열값 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기