공조냉동기계기사 실기 2010년 09월 12일 문제7번 질문있습니다. difkdldnj 2019년 09월 12일 09:00 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 문제 7-3번의 코일의 전면 면적을 구하는 문제에서 풍량을 실내 풍량으로 구하였는데, 취출 되기 전 냉수 코일을 지나는 혼합공기 풍량을 말하는 것으로 봐야하며 이렇게 되면 (외기 + 실내의 풍량)으로 구하는 것이 맞다고 생각하는데 실내 풍량만을 사용한 이유를 알고 싶습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 14일 02:32 교수님 답변드립니다. 3ㅡ> 4과정의 풍량 즉, 실내풍량(실내송풍량) = 외기량 + 실내환기량 입니다. 이 풍량이 실내에 보내주어야 하는 실내풍량(실내송풍량) 입니다. 질문에서 "혼합공기 풍량 = (외기 + 실내의 풍량) 이라하신 부분에서 "실내의 풍량" 은 실내에서 리턴되는 환기량이어야 합니다. 문제에서 구하라고 한 실내풍량은 5ㅡ>1 과정의 풍량으로 실내에 송풍하는 풍량을 의미하는 것입니다. 따라서 5ㅡ>1 과정의 풍량 = 3ㅡ> 4과정의 풍량 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
3ㅡ> 4과정의 풍량 즉, 실내풍량(실내송풍량) = 외기량 + 실내환기량 입니다.
이 풍량이 실내에 보내주어야 하는 실내풍량(실내송풍량) 입니다.
질문에서 "혼합공기 풍량 = (외기 + 실내의 풍량) 이라하신 부분에서
"실내의 풍량" 은 실내에서 리턴되는 환기량이어야 합니다.
문제에서 구하라고 한 실내풍량은 5ㅡ>1 과정의 풍량으로 실내에 송풍하는 풍량을 의미하는 것입니다.
따라서 5ㅡ>1 과정의 풍량 = 3ㅡ> 4과정의 풍량 입니다.
감사합니다.
강사 임재기