공조냉동기계기사 실기 2010년 09월 12일 문제7번 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

문제 7-3번의 코일의 전면 면적을 구하는 문제에서 풍량을 실내 풍량으로 구하였는데, 취출 되기 전 냉수 코일을 지나는 혼합공기 풍량을 말하는 것으로 봐야하며 이렇게 되면 (외기 + 실내의 풍량)으로 구하는 것이 맞다고 생각하는데 실내 풍량만을 사용한 이유를 알고 싶습니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

     3ㅡ> 4과정의 풍량  즉, 실내풍량(실내송풍량) = 외기량 + 실내환기량   입니다.

    이 풍량이 실내에  보내주어야 하는 실내풍량(실내송풍량) 입니다.

    질문에서 "혼합공기 풍량 = (외기 + 실내의 풍량) 이라하신 부분에서

    "실내의 풍량" 은 실내에서 리턴되는 환기량이어야 합니다.

    문제에서 구하라고 한 실내풍량은 5ㅡ>1 과정의 풍량으로 실내에 송풍하는 풍량을 의미하는 것입니다.

    따라서 5ㅡ>1 과정의 풍량 =  3ㅡ> 4과정의 풍량 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기