2016년 4월 17일 7번 문제 질문드립니다. lee6132 2019년 09월 13일 10:21 공유 지문에서 풍량은 비체적 0.83을 계산하라하여 (2)번문제에서 송풍량에 비체적을 곱하여 구했는데 3458.33m3/h 3번문제에서 비체적을 곱한값의 송풍량에 다시 비체적값을 곱하여 3358.33m3/h×1/0.83 부분이 이해가 가지않습니다 자세한 설명부탁드립니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 14일 05:22 교수님 답변드립니다. (2)송풍량 계산식에서 보시면 qs = (1/ v) x Q x Cp x ㅿt 로 되어있습니다. 이식에서 Q 를 구하면 Q= (v x qs) / ( Cp x ㅿt) 가 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 1 lee6132 2019년 09월 16일 05:15 다시한번 질문드립니다. 비체적값을 이용해 송풍량을 구한것까지는 충분히 이해가가지만, (3) 냉각수량을 구할때 이미 비체적값을 곱해준 Q값에 비체적을 한번더 곱하여 답을구하는지가 이해되지 않습니다. 1 imjaeki 2019년 09월 18일 07:28 교수님 답변드립니다. 냉각수량을 구할 때 q = G ㅿh 에서 G가 공기의 중량(질량) 이기 때문에 공기량(체적)을 비체적으로 나누어 준것입니다. 즉 단위를 맞춰주기 위한 것입니다. 감사합니다. 추가질문을 별도로 질문해주시면 감사하겠습니다. 댓글 형식으로 질문주시면 제가 확인하지 못할 수도 있습니다. 질문자가 많아서요^^ 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
(2)송풍량 계산식에서 보시면 qs = (1/ v) x Q x Cp x ㅿt 로 되어있습니다.
이식에서 Q 를 구하면 Q= (v x qs) / ( Cp x ㅿt) 가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
다시한번 질문드립니다. 비체적값을 이용해 송풍량을 구한것까지는 충분히 이해가가지만, (3) 냉각수량을 구할때 이미 비체적값을 곱해준 Q값에 비체적을 한번더 곱하여 답을구하는지가 이해되지 않습니다.
답변드립니다.
냉각수량을 구할 때 q = G ㅿh 에서 G가 공기의 중량(질량) 이기 때문에
공기량(체적)을 비체적으로 나누어 준것입니다. 즉 단위를 맞춰주기 위한 것입니다.
감사합니다.
추가질문을 별도로 질문해주시면 감사하겠습니다.
댓글 형식으로 질문주시면 제가 확인하지 못할 수도 있습니다.
질문자가 많아서요^^
감사합니다.
강사 임재기