2016년 4월 17일 7번 문제 질문드립니다.

지문에서 풍량은 비체적 0.83을 계산하라하여 (2)번문제에서 송풍량에 비체적을 곱하여 구했는데 3458.33m3/h 3번문제에서 비체적을 곱한값의 송풍량에 다시 비체적값을 곱하여 3358.33m3/h×1/0.83 부분이 이해가 가지않습니다 자세한 설명부탁드립니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

    (2)송풍량 계산식에서 보시면 qs = (1/ v) x Q x Cp x ㅿt  로 되어있습니다.

    이식에서 Q 를 구하면 Q= (v x qs) / ( Cp x ㅿt) 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    1
    댓글 작업 고유 링크
  • 다시한번 질문드립니다. 비체적값을 이용해 송풍량을 구한것까지는 충분히 이해가가지만, (3) 냉각수량을 구할때 이미 비체적값을 곱해준 Q값에 비체적을 한번더 곱하여 답을구하는지가 이해되지 않습니다.

    1
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    냉각수량을 구할 때   q = G ㅿh 에서 G가 공기의 중량(질량) 이기 때문에

    공기량(체적)을 비체적으로 나누어 준것입니다. 즉 단위를 맞춰주기 위한 것입니다.

    감사합니다.

    추가질문을 별도로 질문해주시면 감사하겠습니다.

    댓글 형식으로 질문주시면 제가 확인하지 못할 수도 있습니다.

    질문자가 많아서요^^

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.