13년 7월14일 7번

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

 

밑에 글을올렸는데 내용이 없어진채로 올라가 다시 올립니다..

 

1번에 양정구하는 문제에서 배관 손실수두 구할때요

직관부 전장이50m , 표에서의 마찰손실이 3.5 mmaq/m , 국부저항은 직관부의 40% 이면

배관손실수두=(50*1.4*3.5) = 238 mmaq가 나와야하고 그러면 0.238 maq가 맞지않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    그래프를 읽으실 때 그래프 밑의 마찰손실 값을 보시면 10  2   3   5   7 100 으로 되어있는 것을 

    보실 수 있습니다.  이것은 10  20  30  40  50  70  100 이라는 의미입니다.

    계속해서 보시면  100  2  3  5  7  1000으로 표시되어있는데 이것은

    100  200  300  500  700  1000이라는 의미입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기