2010년 9월 12일 7번입니다
-
과정명: 공조냉동
-
강사명: 임재기강사님
실내풍량을구하는과정을 저는 신선외기도입량이 1인당 20m3/h 라는 대목에서 300인을 곱하여 외기도입량 6000m3/h 를 구하고 t환기x27+6000x32=(6000+t환기)x28.2 해서 t환기=19000m3/h 를구한후 실내풍량은 6000+19000=25000m3/h를 구하였습니다. 단위가 kg/h로 나와있으니 25000m3/h x 1.2kg/m3 으로 30000kg/h 가나오더군요
근데 답은 25000에서 1.2를 나눈20833.33kg/h 이었습니다. 무엇이문제인건가요??
0
댓글
답변드립니다.
질문하신 것처럼 신선외기량으로구할 수도 있고, 온도차 또는 엔탈피차로
구할 수도 있습니다.
그런데 주어진 값들 사이에 서로 정확하게 매칭되지 않는 경우에는
온도로 구한 풍량(20833.33kg/h) 과 엔탈피로 구한 풍량(20588.24kg/h) 그리고
신선외기량으로 구한 풍량(25000m³/h=30000kg/h) 이 서로 다를수 있습니다.
따라서 송풍량은 가능하면 현열부하와 온도차로 구하는 것을 원칙으로 하는 것이
좋습니다.
그것은 실제 설계에서도 대부분 온도차로 구하고 있고, 대부분의 공조 교재를
보아도 현열부하, 온도차로 구하는 것을 최우선으로 하고 있기 때문입니다.
2. 또한 문제에서 주어진 300명을 수용할 수 있는 강당이라고 한것과 현재 300명이
수용되어 있는 상태라는 것은 다를 수 있습니다. 따라서 신선외기량으로 송풍량을
구하는 것은 틀릴 수 있습니다.
3. 정리합니다.
특별한 언급이 없는 경우 송풍량은 현열부하, 온도차로 구하는 것을 원칙으로 해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.