실제와 이론의 냉매순환량
- 과정명: 공조냉동기게기사 실기
- 강사명: 임재기 강사님
16년도 2회차 1번 문제에 대해서 질문드립니다. 이 문제에서 피스톤 토출량을 이론적인 값,냉매순환량을 실제적인 값으로 두고 풀으셨는데 17년도 1회차 8번 문제에서의 피스톤 토출량도 이론적인 값으로 두고 푸신 건가요? 그리고 16년도 2회차 1번 문제에서 냉매순환량 G와 피스톤 토출량 V를 실제적인 값과 이론적인 값으로 다르게 구분하신 이유가 궁금합니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 16년 2회 1번 문제에서 피스톤토출량은 실제 냉매순환량을 보낼 수 있는 피스톤 토출량입니다.
왜냐하면 압축효율로 나누어 주었기 때문입니다.
즉, 압축효율로 나누어주면 실제적인 값이 되는 것입니다.
2. 16년 2회 1번의 저단측 냉매순환량GL 과 고단측 냉매순환량GH도 실제냉매순환량 입니다.
저단측의 경우는 실제 냉동능력에 필요한 냉매순환량이기 때문에 실제 냉매순환량이고,
고단측의 경우는 hB'를 적용했기 때문에(압축효율을 적용했기 때문에) 실제냉매순환량 입니다.
3. 17년 1회 8번에서 피스톤의 토출량 V에 체적효율을 곱해주면 실제 필요한 냉매순환량이 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기