공조냉동기계기사 실기 2012년 10월 14일 문제3번 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

1)

문제3-5의 인체 부하를 구할때 (사무실면적/재실인원 1인당 면적)= (재실인원수 인데) 이 값이 18.2가 나옵니다. 그러면 현실적으로 18.2명은 없으니 19명으로 하여 계산을 했는데 문제풀이에서는 18.2 그대로 썼습니다. 그럼 19명으로 계산하면 틀린건가요?

2)

문제3-6의 조명부하의 단위가 처음에 50W/m^2로 주어졌기 때문에 (860/1000)을 곱해주지 않으면 kcal/h 단위가 나오지 않는데 문제 풀이의 단위는 kcal/h입니다. 이것은 오타인가요?

0

댓글

  • 답변 드립니다.

    1. 인체 부하를 구하기 위해 계산한 재실인원이 18.2로 계산하는 것이 맞습니다.

    재실인원을 구하라고 했다면 사람을 소수점으로 계산할 수 없겠지만 재실인원에 의한 열량을 구할 때는

    소수점으로 계산하는 것이 일반적이며 소수점으로 계산하시기 바랍니다.

    왜냐하면 18명이 근무한다고 해서 하루종일 18명이 근무하는 것이 아니며, 1시간 내내 근무하는 것도 아닙니다.

    어떤때는 17명이 근무 할 수도 있기 때문입니다.  

    정리합니다.  재실인원을 구하라고 하지 않는 한 인원에 의한 부하를 계산할 때 소수점으로 계산하시기 바랍니다.

    2. 형광등에는 안정기에서 발열이 20% 정도 나옵니다.

    따라서 형광등은 W당 1.0kcal/h로 계산합니다. 백열등은 W당 0.86kal/h로 계산합니다.

    교재 62p를 참고바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물