2011년 10월 16일 7번 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동실기

  • 강사명: 임재기강사님

1.  (1)의 각구간의값의 풍속 Q=AV에서 단면적을 왜 원형덕트지름을사용하지않고 장방형덕트를 사용하는것인가요??

2.  (2)-②의 v3/v1 에서 v3가왜 4.94인가요 3.56해줘야하는것이 아닌가요??

3. (2)-②의 b=800/2000 x45로 쓰셧는데 비례풍량으로 b를구하려면 45x25에서 45가아닌 25를 곱해줘야 분기덕트의 b가나오는것이 아닌가요? 그렇게해서 (25x10)^1/4 이 왜 아닌지 궁금합니다.

4. (2)-② 의  표에서 직선보간법으로 구한다는게 직선보간법이 어딨는건가요

 

다른년도에 같은문제 해설 촬영하신게있나요?? 강의 참고하고싶습니다

1

댓글

  • 답변드립니다.

    1. 교재 참고에 설명드렸듯이  정답칸에서 장방형덕트 다음칸에 풍속칸이 있으므로

        장방형더트 면적으로 구한 것입니다.

    2. 분기된 직후의 풍속은 4.94 이며 덕트가  확대되어 25 x 25가 되면 풍속은 3.56이 됩니다.

        식에는 분기 직후의 풍속을 적용해야 하므로 4.94를 적용한 것입니다.

    3. 풍량 2000이 기준이 되기 때문에 풍량 2000일때의 덕트 장변길이가 45이므로 45를 곱한 것입니다.

    4. 직선보간법은 게시판 자료실 17번에 올려놓았습니다.

    5. 같은 문제기 2007년10월 11번, 2008년4월 1번 문제 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 직선보간법 파일이 열리지않습니다. 혹시나해서 게시판의 다른파일들은 열어봤는데 됩니다 확인부탁드립니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    제 컴퓨터에서는 열립니다.

    컴퓨터 관련은 사이트 관리자께 문의하셔서 해결하시면 감사하겠습니다.

    직선보간법 사진을 보냅니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0