2016 04 17 기출 7번 문의 드립니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님
  • 늘 감사드립니다.

실내 송풍량 구하는데 dT를 실내 - 취출구 온도로 해주셨는데 왜그런지요? 교재를 찾아봐도 실내온도와 보통 송풍기 전온도로 구하는것을 보았는데 이번기회에 확실하게 개념을 잡을수 있게 설명 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 실내부하를 감당하는 열량은  취출 공기온도와 실내 공기온도의 차이가 정답입니다.

    2. 그런데 송풍기 전 온도라는 것은 공기냉각기 출구 온도를 의미하는 것이고,

     송풍기 및 덕트에서 열의 손실이나 취득이 없다면  "송풍기 전 공기 온도 = 취출구 공기 온도"  가 되는 것입니다.

     만약 송풍기또는 덕트에서 열손실이나 열취득이 있다면 그만큼에 해당하는 열량으 실내부하가 아니므로

      빼고 계산해야 하는 것입니다.

    정리합니다.

    1번이 정답이지만  송풍기 및 덕트의 열손실이나 취득이 없으면 "송풍기 전 공기 온도 = 취출구 공기 온도"  가

     되므로 송풍기 전 공기온도를 사용할 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기