17년 3회 11번 습공기선도
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기
풀이에서 설명하는 습공기선도 중 4점에서 2점으로 갈 때의 현열부하가 있습니다.
이 과정이 좌상향 대각선으로 표시되는데 별도의 가습 없이 이 과정이 가능한지 궁금합니다.
1. 외기를 들임에도 불구하고 실내 상대습도를 40%로 유지시켜주는 가습기가 별도로 있다고 봐야하나요?
2. 그리고 4점에서 2점으로 가는 좌상향 대각선은 SHF <=1 의 범위에 있지 않은데 이 과정의 SHF는 어떻게 구하며 이 SHF는 무슨 의미를 가지나요?
0
댓글
답변드립니다.
4점에서 2점으로 가는 것은
가열코일을 지난 4점의 공기를 실내로 보내준다는 의미입니다.
4점이 가습되는 과정이 아닙니다.
4점의 공기를 실내로 뿜어준다고 보시면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.