2001년 4월 22일 7번입니다 sc2851 2019년 09월 16일 01:55 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 이런식의 그림의 풍량계산은 처음보는데 평소이런문제였으면 풍량이 순서대로 9360 6240 3120 1040 520일텐데 이거는 어떻게 결정해야하는지 모르겠습니다 다른년도에 같은문제 강의있나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 16일 13:34 교수님 답변 드립니다. 1. 이문제의 덕트 시스템은 3개의 가지덕트에 각각 댐퍼를 설치하여 사용용도 또는 시간대별로 댐퍼를 조절하거나 닫아서 풍량을 조절 하겠다는 것입니다. 즉, 총 풍량이 4680m3/h이므로 위 2개의 가지덕트에 최대 풍량 3120m3/h를 송풍할 때 나머지 맨 아래에 있는 가지덕트에는 1560m3/h만 송풍하겠다는 의미로 볼 수 있습니다. 2. 또한 위 2개의 가지덕트의 댐퍼를 조절하여 풍량을 1560m3/h만 송풍하면 맨 아래의 가지덕트에 3120m3/h를 송풍 할 수 있는 것입니다. 3. 2007년 4월 22일 2번문제가 동일한 문제 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 이문제의 덕트 시스템은 3개의 가지덕트에 각각 댐퍼를 설치하여 사용용도 또는 시간대별로
댐퍼를 조절하거나 닫아서 풍량을 조절 하겠다는 것입니다.
즉, 총 풍량이 4680m3/h이므로 위 2개의 가지덕트에 최대 풍량 3120m3/h를 송풍할 때
나머지 맨 아래에 있는 가지덕트에는 1560m3/h만 송풍하겠다는 의미로 볼 수 있습니다.
2. 또한 위 2개의 가지덕트의 댐퍼를 조절하여 풍량을 1560m3/h만 송풍하면
맨 아래의 가지덕트에 3120m3/h를 송풍 할 수 있는 것입니다.
3. 2007년 4월 22일 2번문제가 동일한 문제 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.