2001년 4월 22일 7번입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기강사님

이런식의 그림의 풍량계산은 처음보는데 평소이런문제였으면

풍량이 순서대로 9360 6240 3120 1040 520일텐데 이거는 어떻게 결정해야하는지 모르겠습니다 다른년도에  같은문제 강의있나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 이문제의 덕트 시스템은 3개의 가지덕트에 각각 댐퍼를 설치하여 사용용도 또는 시간대별로

    댐퍼를 조절하거나 닫아서 풍량을 조절 하겠다는 것입니다.

    즉, 총 풍량이 4680m3/h이므로  위 2개의 가지덕트에 최대 풍량 3120m3/h를 송풍할 때

    나머지 맨 아래에 있는 가지덕트에는 1560m3/h만 송풍하겠다는 의미로  볼 수 있습니다.

    2. 또한 위 2개의 가지덕트의 댐퍼를 조절하여 풍량을 1560m3/h만 송풍하면

    맨 아래의 가지덕트에 3120m3/h를 송풍 할 수 있는 것입니다.

    3. 2007년 4월 22일  2번문제가 동일한 문제 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기