2001년 11월 4일 5번 문제입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

    문제에서 EDR 구하는 방법을 모르겠습니다. 어디를 기준으로 잡아 개수를 카운트 해야하는지 기준을 설명해주세요.

    예를 들어 A-B 구간일 경우 그림에서는 AB 사이에는 단순히 선도밖에 없는데 8*5를 해주는 이유를 모르겠습니다. 

1

댓글

  • 답변드립니다.

    A-B 구간의 배관은 그림의 방열기 5대 모두에 보낼 증기가 통과해야 하는 배관입니다.

    따라서 A-B 배관은 EDR 8m² x 5대 를 감당해야 하는 배관인 것입니다.

    B-C배관은  방열기 3대에 보낼 증기가 통과하는 배관입니다.

    따라서 B-C 배관은 EDR 8m² x 3대를 감당해야 하는 배관인 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기