임재기 강사님 2단 압축 2단 팽창 사이클 질문입니다
-
과정명:
-
강사명: 임재기 공조 실기
교수님 안녕하십니까 교수님 강의 수강생입니다
다름이 아니라 질문 사항이 있습니다
2단 압축 2단 팽창 사이클에서 저단압축기 출구에서 중간냉각기로 가는 경로 상에 수 냉 중간 냉각기가 왜 있어야 하는지 궁금합니다 어차피 중간냉각기에서 냉각이 되는데...
0
교수님 안녕하십니까 교수님 강의 수강생입니다
다름이 아니라 질문 사항이 있습니다
2단 압축 2단 팽창 사이클에서 저단압축기 출구에서 중간냉각기로 가는 경로 상에 수 냉 중간 냉각기가 왜 있어야 하는지 궁금합니다 어차피 중간냉각기에서 냉각이 되는데...
댓글
답변드립니다.
2014년1회 3번 문제 질문으로 보고 답변드립니다.
이문제의 중간냉각기가 저단압축기의 토출가스를 충분히 냉각시킬수 없기 때문에
"수 냉 중간 냉각기"를 설치한 것으로 보아야 합니다.
이유는 중간냉각기를 충분히 크게 설치할 수 없는 공간적인 제약이 있거나,
우리가 알수 없는 어떤 이유가 있다고 보아야 합니다.
감사합니다.
질문 주실 때 몇년도 몇번 문제인지 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
질문자가 많아서요^^
감사합니다.
강사 임재기
냉각을 충분히 시켜주기 위한 장치로 보면 되겠군요!!
앞으로는 문제 번호 첨부하여 질문드리겠습니다 감사합니다:)