2009년 9월 13일 2번입니다 sc2851 2019년 09월 04일 23:14 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 냉동능력을 구할때의 엔탈피차가 왜 h1-h6인지 모르겠습니다 h1-h7이아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 05일 12:55 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 문제 해설의 몰리엘 선도를 보시면 팽창밸브에서 나온 6점의 냉매상태는 전체(7-1) 중에서 6-7 길이만큼은 냉매 증기이고 6-1 길이만큼은 냉매 액 입니다. 팽창밸브에서 나온 냉매 중 냉매증기는 증발기를 거치지 않고 바로 압축기로 들어가고, 6-1 길이만큼의 냉매 액 만 증발기로 보내져서 증발하게 됩니다. 따라서 증발과정은 7-1 이지만 증발하는 냉매량은 전체길이(7-1) 중에서 길이(6-1)에 해당하는 만큼의 냉매인 냉매액 이라는 것입니다. 그래서 냉동능력을 계산하는 방법은 2가지가 있습니다. 냉동능력 = 팽창밸브를 통과한 냉매중 액냉매량 x (h1 – h7) 또는 냉동능력 = 팽창밸브를 통과한 전체냉매량 x (h1 - h6) 입니다. 팽창밸브를 통과한 냉매중 액냉매량 = 전체냉매량 x (h1-h6)/(h1-h7)입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
문제 해설의 몰리엘 선도를 보시면 팽창밸브에서 나온 6점의 냉매상태는 전체(7-1) 중에서
6-7 길이만큼은 냉매 증기이고 6-1 길이만큼은 냉매 액 입니다.
팽창밸브에서 나온 냉매 중 냉매증기는 증발기를 거치지 않고 바로 압축기로 들어가고,
6-1 길이만큼의 냉매 액 만 증발기로 보내져서 증발하게 됩니다. 따라서
증발과정은 7-1 이지만 증발하는 냉매량은 전체길이(7-1) 중에서 길이(6-1)에 해당하는 만큼의 냉매인
냉매액 이라는 것입니다.
그래서 냉동능력을 계산하는 방법은 2가지가 있습니다.
냉동능력 = 팽창밸브를 통과한 냉매중 액냉매량 x (h1 – h7)
또는
냉동능력 = 팽창밸브를 통과한 전체냉매량 x (h1 - h6) 입니다.
팽창밸브를 통과한 냉매중 액냉매량 = 전체냉매량 x (h1-h6)/(h1-h7)입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.