2009년 9월 13일 6번입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기강사님

 

1.마지막의 6번의 가습열량을 구하시오의 Gdh 는 가열+가습열량아닌가요??

2. 597.3x9000x(0.00725-0.00175)로 구해야하는게아닌가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    절대습도로 가습열량을 계산하려면

    qL = 597.3 x 9000 x (0.0096-0.0056) = 21502.8 kcal/h 로 구해야 합니다.

    그러나 습공기선도상에 4점과 5점의 엔탈피가 나와 있으면 엔탈피차로 구하는 것이 일반적인 방법입니다.

    교재 48p 위에서 4~7째줄에 가습에 의한 가열량식이 나와 있습니다.

    qL = G(h2 - h1) ≒ 717Q(X2 - X1) 로 나와있습니다.  여기서 717 ≒ 597.3 x 1.2 = 716.76 ≒ 717  입니다.

    따라서  qL = G(h2 - h1) ≒ 717Q(X2 - X1) ≒  597.3 x 1.2 x Q (X2 - X1)  로 쓸수 있으며,  1.2Q = G 이므로

    qL = G(h2 - h1) ≒ 717Q(X2 - X1) ≒ 597.3G(X2 - X1) 이 됩니다.

    위식에서 알 수 있듯이  절대습도로 가열량을 구하는 것은 약간의 오차가 있을 수 밖에 없습니다.

    따라서 가능하면 엔탈피차로 구하시기 바랍니다.