외기부하 질문입니다.

15년 7월 10-4번 문제입니다

1.외기 부하가 최종 엔탈피-최초 엔탈피 값으로 구하게 되는 이유가 정확히 알고 싶습니다.

외기부하라는게 취입해서 가열을 거쳐 실내를 통하는 동안의 열량차이로 이해하면 되나요?

2. 외기부하를 혼합-실내 차이로 구했었는데 이때는 공기냉각 과정이라 그런건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    외기부하 =  순수 외기량 X ( 실내의 조건 - 외기의 조건)

    또는 

    외기부하 = 총풍량 X ( 실내엔타피 - 혼합점엔탈피) 으로 구할 수 있습니다.

    외기부하는 외기량을 어떤 상태로 가열했는지와는 무관하며, 

    실내조건(온습도)과 외기의조건(온습도) 차이로 계산하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기