엔탈피값을 쓴 이유

15년 10월 4-(2)문제입니다.
1. t5를 구할때 공기냉각기 입구 출구로 구하지 않은 이유가 공기냉각기가 현열이아닌 전열의 변화량이기 때문인가요?
2. 공기냉각기는 냉각감습이라 엔탈피값이 쓰이나요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 가열 재열 예열=현열=온도
    냉각=전열=엔탈피
    라고 생각하면 될까요?

    0
  • 답변드립니다.

    1. 질문하신대로  t5를 구할때 공기냉각기 입구 출구로 구하지 않은 이유는  공기냉각기가 현열이아닌

    전열의 변화량이기 때문이 맞습니다.

    2. 공기냉각기는 일반적으로 냉각감습이라 엔탈피값이 쓰이는 것도 맞습니다.

    3. 가열, 재열, 예열=현열=온도 가  맞으며,  냉각=전열=엔탈피 도 맞습니다.

       그러나 냉각기의 경우 냉각기의 표면온도가 공기의 노점온도보다 높은 경우는 감습이 되지 않으므로

       이런 경우는 냉각기라 할지라도 현열만 변합니다. 즉, 공기의 온도만 변합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기