임재기의 공조냉동기계기사 65pg 개념 질문입니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
안녕하세요 교수님
다름이아니라 65pg에 있는 3.실내 수증기 제거 환기량에는
0도씨에서 물의 증발잠열인 597.3이 안곱해지는지 궁금합니다.
0
안녕하세요 교수님
다름이아니라 65pg에 있는 3.실내 수증기 제거 환기량에는
0도씨에서 물의 증발잠열인 597.3이 안곱해지는지 궁금합니다.
댓글
답변드립니다.
수증기의 량을 제거하는 것이며, 열량을 제거하는 것이 아닙니다.
따라서 597.3은 열량이므로 여기서는 곱해주는 것이 아닙니다.
만약 열량을 제거하는 것이라면 597.3을 곱해주어야 하며, 환기 해야 하는 공기량도 달라집니다.
감사합니다.
강사 임재기