공조냉동기계기사 실기 2010년 07월 04일 문제4번 질문있습니다. difkdldnj 2019년 09월 06일 08:13 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 (1)번 문제에서 원형덕트 지름을 어림잡아 82cm로 잡고 장방형 덕트와 원형 덕트의 환산표에서 맞는 기준인 82.2cm를 했는데 해설에서는 원형덕트 지름을 83cm로 잡아 환산표의 83.1cm를 기준으로 하였습니다. 이 경우 실제 시험에서는 틀린건지, 채점을 어떻게 하는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 06일 17:15 교수님 답변드립니다. 덕트마찰선도, 공기선도 등 여러가지 선도를 눈으로 읽는 것은 사람마다 오차가 있습니다. 이정도의 오차는 당연한 것입다. 따라서 정답처리 될 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
덕트마찰선도, 공기선도 등 여러가지 선도를 눈으로 읽는 것은 사람마다 오차가 있습니다.
이정도의 오차는 당연한 것입다. 따라서 정답처리 될 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.