2013년도 4월 21일 시행 문제 10번 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동 기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

안녕하세요 교수님

2013년도 4월21일 시행 기출문제 10번 관련 질문을 드리고 싶어 글을 남기게 되었습니다.

 

문제 10번에서 (4)번에 냉매순환량 공식을 구할 때 고단측 부분에서 i2가 아닌 i2'을 구해준 이유를 여쭤봐도 될까요?

2018년도 6월30일 기출문제 3번에서는 실제 사이클 엔탈피가 아닌 이론 사이클 엔탈피로 구했던 것 같은데, 이 문제에서는 실제 사이클인 i2'로 구해준 이유가 궁금해서 질문드리게 되었습니다..

 

항상 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이문제에서는 압축효율이 주어졌기 때문에 고단측 압축기의 실제냉매량을 구할 수 있습니다.

    그러나 2018년도 6월30일 기출문제 3번에서는  압축효율이 주어지지 않아서 실제냉매량을 

    구할 수 없습니다. 압축효율이 주어지면 특별한 언급이 없는 한 실제냉매량으로 구하셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기