2016년 10월 9일 8번 질문드립니다

 

 

  • 과정명: 공조

  • 강사명: 임재기강사님

8번의 그래프같은경우의 외기부하는 어떻게되는건가요?

G(hD-hA) 하고 Go(hF-hA) 가 맞는건가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제에서 F-E 전열교환기의 예열량을 부하에 포함시켜야 한다면 Go(hF-hA) 이며,

    전열교환기의 예열량을 부하에 포함시키지 않는다면 G(hD-hA) 가 맞습니다.

    그러나 일반적으로  부하라고 하면 냉각코일에서 냉각시켜야 하는 열량을 의미하는 것이므로

    전열교환기의 예열량을 부하에 포함시키지 않는 G(hD-hA) 가 외기부하라고 하는 것이 맞다고 판단됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기