2015 07 15 10번 문제 입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님
  • 늘 감사드립니다.

동강 설명을 들었으나 외기부하를 G(h2-h4)로 구하는 풀이를 설명부탁드리고자 질문드립니다.

이때이 G는 전체 풍량 21375 kg / h 어로 대입해야하는것으로 알고있는데 맞는지요? 

제가 풀기론 21375 x (38 - 34.5) / 3600 ( 28은 h2, 34.5는 h4) 로 구했는데 머가 잘못됐는지 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문에 올려주신 21375 x (38 - 34.5) / 3600 ( 28은 h2, 34.5는 h4) 에는 외기가  예열되는 열량이 빠져있습니다.

    교재의 풀이를 보시면  외기의 예열량 ( 21375 x 0.25 ) x (24-14) 만큼이 더 있습니다.

    따라서 질문자 께서 올려주신 것에  외기의 예열량을 더해주셔야  외기 부하가 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기