2007년 3회차 문제5 kjk4952 2019년 09월 08일 11:41 공유 공조냉동기계기사 실기 임재기 교수님 1) 문제에서 냉동능력구할때 엔탈피 차를 h6-h5를 해줬는데 h1-h5라고 생각했는데 왜 잘못된건지 설명 부탁드릴게요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 09일 13:02 교수님 답변드립니다. 1.냉동능력은 증발기에서 증발열량 입니다. 이문제의 증발기 입구 엔탈피는 h5 이고 증발기 출구 엔탈피는 h6 입니다. 따라서 증발열량(내동능력) = h6 - h5 입니다. 이 문제의 냉동사이클에는 열교환기가 있기 때문에 혼동하신 것 같습니다. 사이클에서 (6ㅡ>1) 과정은 증발기에서 나온 냉매증기가 수액기에서 나온 냉매액과 열교환기에서 열교환하여 과열되는 과정입니다. 물론 수액기에서 나온 냉매액은 .(3ㅡ>4 과정) 으로 과냉각 됩니다 즉, (6ㅡ>1) 과정은 증발기에서 냉매가 증발하는 과정이 아니므로 냉동능력에 포함되지 않습니다. 2.열교환기를 설치하는 이유는 증발기에서 나온 냉매증기를 약간 과열시켜 압축기에서 습압축하는 것을 방지하고, 수액기에서 나온 냉매액을 과냉각시켜 증발열량을 증가시키기 위한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.냉동능력은 증발기에서 증발열량 입니다.
이문제의 증발기 입구 엔탈피는 h5 이고 증발기 출구 엔탈피는 h6 입니다.
따라서 증발열량(내동능력) = h6 - h5 입니다.
이 문제의 냉동사이클에는 열교환기가 있기 때문에 혼동하신 것 같습니다.
사이클에서 (6ㅡ>1) 과정은 증발기에서 나온 냉매증기가 수액기에서 나온 냉매액과 열교환기에서
열교환하여 과열되는 과정입니다. 물론 수액기에서 나온 냉매액은 .(3ㅡ>4 과정) 으로 과냉각 됩니다
즉, (6ㅡ>1) 과정은 증발기에서 냉매가 증발하는 과정이 아니므로 냉동능력에 포함되지 않습니다.
2.열교환기를 설치하는 이유는 증발기에서 나온 냉매증기를 약간 과열시켜 압축기에서 습압축하는 것을
방지하고, 수액기에서 나온 냉매액을 과냉각시켜 증발열량을 증가시키기 위한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.