P451 문제3번 에서 A실의 풍량을 묻는 문제에서 취출온도 35도 에서 왜 환기온도 20도를 뺀 값이 델타 t 값인지 궁금합니다.

환기온도 20도는 A실과 B실 혼합온도 아닌가요?

 

또 외기부하를 묻는 문제에서 외기량 값 1000kg/h 비열값 0.24 인것 까진 알겠는데  왜 델타 t 의 값이 환기온도 20 에서 외기온도 -10 도를 뺀것인지 이해가 안됩니다...

 

또한 P437 에서는 공기와 냉매 중 공기가 외표면적인데 P431 에선 냉매가 또 외표면적이 되는데 무슨 기준으로 냉매가 외표면인지 내표면인지 알 수 있는지도 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 질문하신대로 환기온도 20도는 A실과 B실 혼합온도 이기도 하고 A실 과 B실의 온도이기도 합니다.

    문제에서 A,B실의 온도를 구분하지 않았기 때문에 같다고 보아야 합니다.

    2.외기부하는 외기가 외기의 조건에서 실내의 조건이 되는 부하입니다.

    따라서 외기부하 = 외기량 x Cp x (실내온도 - 외기온도)  입니다.

    3.P437 의 문제는 증발기에서 냉매가 증발하면서 공기를 냉각시키는 아주 일반적인 경우입니다.

    이경우는 증발기관 내부에 냉매가 증발하고 관 외부에 공기가 통과하게 됩니다.

    4.P431는 횡형 쉘 앤드 튜브 수냉식 응축기인데  이 수냉식 응축기는 냉각관 내부에 냉각수가 흐르고

    냉각관 외부로 냉매 증기가 흐르면서 냉매 증기가 응축되는 형태입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.   

     