2011년 10월 시행 문제7번 외 1건

 

 

  • 과정명: 공조냉동 기계 기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님!

추석 명절 즐겁고 편하게 보내십시요!

 2건 질문 드립니다.

 

1) 2011년 10월  시행 문제 7번

    Z-F 구간 마찰손실  구하기에서

    v3  4.94로 대입했는데  v1은 4.94m/s가 맞는데

    v3의 유속은 A-E구간이므로  A-E구간은  유속 3.56 m/s로 계산이 되었는데

    4.94를 적용한 이유를 모르겠습니다.

2)2012년 4월 시행 문제 9번의

   조건 중 8번)  SHF 28℃ , 50%를 기준점으로 할것.

   이문구는 풀이과정에서  적용된것이 없던데   혼동만 가중되었습니다.

   필요가 있는건 지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.A부에서 처럼 덕트를 분기하는 경우는 분기 후 덕트(18cm)를 다시 확대(25cm)하게 됩니다.

    이 문제의 A부 분기부 및 분기 후 확대덕트 그림을 참고에 그려놓았습니다.

    답 칸에 써넣은 A-E구간 덕트의 풍속 3.56m/s는 확대된 덕트(25x25)의 풍속입니다.

    문제 풀이에서 식에 적용해야하는 풍속 V3는 분기되자 마자의 덕트(18x25)에서의 풍속 이어야 합니다.

    따라서 V3=3.56m/s 아니라 4.94m/s 가 되어야 한는 것입니다.

    즉 분기되자 마자의 풍속 V3 = 800/(0.18 x 0.25 x 3600) = 4.94m/s 입니다.

    2. 이문제에서 주어진 공기선도가 특이하게 SHF 28℃ , 50%를 기준점으로 하는 공기선도이기 때문에

    친절하게 안내한 것입니다. 

    공조냉동ㅡ> 게시판 ㅡ> 자료실  에  여러가지 공기선도를 올려놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기