2004년 4월 25일 6번 질문드립니다 sc2851 업데이트 시간 2019년 09월 19일 00:56 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 (1)의 유리창손실열량에서 방위계수도 곱해주셧는데 외벽쪽이면 유리창도 곱해줘야하는것인가요? 어떤거는 안곱해준거같고 그런기억이있어서 햇갈립니다 상당외기온도차도그렇구요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 19일 13:12 교수님 답변드립니다. 유리창이 외벽에 설치되어 있으면 유리창에도 방위계수를 곱해주셔야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
유리창이 외벽에 설치되어 있으면 유리창에도 방위계수를 곱해주셔야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.