2018년 6월30일 14번 △P값을 약간 다르게 풀었는데 의견을 구합니다.

강사님. 강의 잘 듣고 있습니다 ^^

배관의 1m당 마찰저항값 △P (단위 : mmAq/m)을 구하는 문제입니다만 질문이 있습니다. 풀이상에 △P를 구하는 방식과 조금 다르게 풀이를 하였는데  가능한 것인지 의견을 여쭙고자 합니다.

강사님으로부터 배운 공식은 전양정 = 실양정(높이수두) + 배관마찰수두 + 국부저항수두 + 토출속도수두 입니다. 저는 문제풀이에서 위의 공식을 이용해서 풀고자 합니다. 이 경우에 제가 풀이한 방식이 맞는지요? 양정 : 2m (의미상 전양정으로 추정) , 실양정 : 0m (zero) ,  배관마찰수두 = △P × 88m,  국부저항수두 = △P × 88m  , 토출속도수두 : 무시.

위와 같이 풀어도 같은 정답이 나왔습니다. 여기서 제가 정했던 두 가지 조건은 1) 실양정(높이수두)이 0m라는 것 2) 토출속도수두는 무시한다는 것이었습니다. 저와 같은 풀이도 괜찮은건지 궁금합니다. 그리고 실양정(높이수두)가 0m가 맞는 것인지도 여쭙고자 합니다. 고견을 기다립니다. 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 질문하신대로 풀어도 됩니다. 

    다만, 배관의 1m당 마찰저항값 △P구할 때   배관마찰수두 = △P × 88m 값과  국부저항수두 = △P × 88m  값을

    합해서 계산해야 합니다.

    2.  두 가지 조건  1) 실양정(높이수두)이 0m라는 것  2) 토출속도수두는 무시한다는 것  맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기