2014년 10월 5일 8번입니다 sc2851 2019년 09월 10일 01:53 공유 공조냉동 임재기강사님 15도로 냉각될때 수평이아니라 대각선 왼쪽아래로 가야하는거아닌가요? 냉각하면 감습도되는거아닌가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 10일 15:02 교수님 답변드립니다. 일반적으로 공기가 냉각코일을 통과하면 냉각.감습이 되는 것은 맞습니다. 통과하는 공기가 감습되는 것은 냉각코일 표면의 온도가 노점(결로점) 온도보다 낮았을 때 공기가 냉각기의 표면에 접촉하여 노점온도에서 공기속에 있는 수분이 결로(응결)되어 빠져 나오기 때문에 감습이 되는 것입니다. 문제의 25℃ 50% 공기의 노점온도는 약 13.8℃ 입니다. 그리고 냉각코일 표면의 온도가 몇℃ 인지 주어지지 않았고, 단지 15℃ 로 냉각된다고 했기 때문에 냉각과정은 감습이 없는 과정으로 보아야 합니다. 또한 냉각코일 표면의 온도가 노점온도보다 낮다고 하더라도 즉, 감습이 된다고 하더라도 감습량에 따라 기울기가 다르기 때문에 최종 냉각점을 찾을 수가 없습니다. 따라서 이 문제에서 냉각과정은 수평으로 이루어진다고 보아야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
일반적으로 공기가 냉각코일을 통과하면 냉각.감습이 되는 것은 맞습니다.
통과하는 공기가 감습되는 것은 냉각코일 표면의 온도가 노점(결로점) 온도보다 낮았을 때
공기가 냉각기의 표면에 접촉하여 노점온도에서 공기속에 있는 수분이 결로(응결)되어
빠져 나오기 때문에 감습이 되는 것입니다.
문제의 25℃ 50% 공기의 노점온도는 약 13.8℃ 입니다.
그리고 냉각코일 표면의 온도가 몇℃ 인지 주어지지 않았고, 단지 15℃ 로 냉각된다고 했기 때문에
냉각과정은 감습이 없는 과정으로 보아야 합니다.
또한 냉각코일 표면의 온도가 노점온도보다 낮다고 하더라도 즉, 감습이 된다고 하더라도
감습량에 따라 기울기가 다르기 때문에 최종 냉각점을 찾을 수가 없습니다.
따라서 이 문제에서 냉각과정은 수평으로 이루어진다고 보아야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.