2013년 7월 14일 시행 1번문제 질문입니다

실제 성적계수를 구하는부분에서 Aw압축일량이 왜 (134-146)이 성립하지 않고 축동력이 되는지 설명부탁 드립니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 2013년 7월 14일시행 2번문제 2-(2)문제 해설중 Q가 14,400이 되지않고 왜 14000으로 되어있는지도 궁금합니다.

    같은문제 2-(3) 문제질문입니다 냉각코일 출구냉각수온도가 왜 입구온도 보다 높은지 궁금합니다.

     

    0
  • 답변드립니다.

    1. 이론 압축일량 Aw는  (146-134)가 맞습니다.

       실제 압축일량인  축동력을 구하려면  이론 압축일량에  압축효율 과 기계율로 나누어 주어야 합니다.

      즉, 문제에서 주어진 축동력 7 kW = 냉매량 330kg x (146-134) / (압축효율  x 기계효율) 이 되는 것입니다.

    2. 2013년 7월 14일시행 2번문제 2-(2)문제 해설중 Q를 14000으로 한 것은 오타입니다. 14,400이 맞습니다.

      오타에 대하여 사과드립니다.

    3. 냉각코일에서 냉각수와 공기가 열교환 합니다. 

    냉각코일을 통과하면서  공기는 냉각되어 온도가 떨어지고, 냉각수는 공기와 열교환하여 온도가 올라갑니다.

    따라서 냉각코일 출구 냉각수 온도가 높은 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 