공조냉동기계기사 실기 2012년 04월 22일 문제7번 질문있습니다. difkdldnj 2019년 09월 11일 05:08 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 관내 냉수 저항 계산 중 직관 저항을 구하는 부분에서 (열수x코일의 길이)만 하셨는데 20본에 의한 x20은 안해주는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 11일 14:50 교수님 다변드립니다. 직관저항(마찰저항)은 힘과 같은 것이기 때문에 병렬 배관인 경우에는 1개의 배관에 대한 마찰저항을 구하면 됩니다. 즉, 1본에 보낼수 있는 힘이 있다면 2~20본 각각에 유량을 보낼 수 있는 힘이 있다는 것입니다. 그러나 펌프가 보내야 할 유량은 20본 전체에 대한 것이어야 합니다. 따라서 펌프의 동력을 계산할 때 힘에 해당하는 (마찰저항 + 실양정) x 전체유량 으로 계산하는 것입니다. 덕트가 병렬로 되어있다면 가장 긴 경로의 덕트에서만 마찰손실을 계산하는 것과 같습니다. 첨부된 참고 자료를 보시면 이해 하실 수 있을 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
다변드립니다.
직관저항(마찰저항)은 힘과 같은 것이기 때문에 병렬 배관인 경우에는 1개의 배관에 대한
마찰저항을 구하면 됩니다. 즉, 1본에 보낼수 있는 힘이 있다면 2~20본 각각에 유량을 보낼 수
있는 힘이 있다는 것입니다. 그러나 펌프가 보내야 할 유량은 20본 전체에 대한 것이어야 합니다.
따라서 펌프의 동력을 계산할 때 힘에 해당하는 (마찰저항 + 실양정) x 전체유량 으로 계산하는 것입니다.
덕트가 병렬로 되어있다면 가장 긴 경로의 덕트에서만 마찰손실을 계산하는 것과 같습니다.
첨부된 참고 자료를 보시면 이해 하실 수 있을 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.