공조냉동기계기사 실기 2012년 04월 22일 문제7번 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

관내 냉수 저항 계산 중 직관 저항을 구하는 부분에서 (열수x코일의 길이)만 하셨는데 20본에 의한  x20은 안해주는 이유가 궁금합니다.

0

댓글

  • 다변드립니다.

    직관저항(마찰저항)은  힘과 같은 것이기 때문에  병렬 배관인 경우에는 1개의 배관에 대한 

    마찰저항을 구하면 됩니다. 즉, 1본에 보낼수 있는 힘이 있다면 2~20본 각각에 유량을 보낼 수 

    있는 힘이 있다는 것입니다. 그러나  펌프가 보내야 할 유량은 20본 전체에 대한 것이어야 합니다. 

    따라서 펌프의 동력을 계산할 때  힘에 해당하는 (마찰저항 + 실양정) x 전체유량 으로 계산하는 것입니다.

    덕트가 병렬로 되어있다면 가장 긴 경로의 덕트에서만 마찰손실을  계산하는 것과 같습니다.

    첨부된 참고 자료를 보시면 이해 하실 수 있을 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?