2010년 1회차 문제 1 kjk4952 2019년 09월 12일 07:54 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 교수님 문제1번의 참고사항에 대한 질문입니다. Z-F 구간의 마찰손실과 Z-D 구간의 마찰손실이 같은데 Z-F손실이 송풍기의 전압이 되는 이유를 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 14일 04:32 교수님 답변드립니다. Z-F 구간의 마찰손실과 Z-D 구간의 마찰손실이 같은데 Z-F손실이 송풍기의 전압이 된다고 한 것은 Z-D 구간의 마찰손실이 전압손실이 안된다고 한 것이 아닙나다. Z-F구간과 Z-D구간의 마찰손실이 다르다면 Z-D구간의 마찰 손실도 계산한 후에 마찰손실이 큰 것이 소풍기 전압인데 두 경로가 같기 때문에 궂이 Z-D구간의 마찰손실을 구할 필요가 없다는 뜻입니다. 감사합니다. 강사 임재기. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
Z-F 구간의 마찰손실과 Z-D 구간의 마찰손실이 같은데 Z-F손실이 송풍기의 전압이 된다고 한 것은
Z-D 구간의 마찰손실이 전압손실이 안된다고 한 것이 아닙나다.
Z-F구간과 Z-D구간의 마찰손실이 다르다면 Z-D구간의 마찰 손실도 계산한 후에
마찰손실이 큰 것이 소풍기 전압인데 두 경로가 같기 때문에 궂이 Z-D구간의 마찰손실을
구할 필요가 없다는 뜻입니다.
감사합니다.
강사 임재기.
댓글을 남기려면 로그인하세요.