2015년 10월 4일 문제 6번 질문드립니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기과정
-
강사명: 임재기 강사님
문의 내용:
안녕하세요 강사님!6번 문제에서 실내부하를 구할때 이해가 안가는 부분이 있습니다.외벽의 부하하고 내벽의 부하를 구할때 공식은 기억하고 적용할 줄 압니다만 방향별 면적을 구할때 남쪽하고 서쪽의 층고는 3.5m이고 북쪽과 서쪽의 층고는 왜 천장고인 2.5를 왜 적용하는지 이해가 안갑니다. 그림에서 봤을때 위에서 봤을때 층고3.5하고 천장고 2.5를 구별하기가 쉽지 않아서 질의 올립니다.
0
댓글
답변드립니다.
질문하신 문제가 몇년도 몇월 몇번 문제인지 알수 없지만 답변드립니다.
벽체를 통한 부하계산에서 면적계산할 때
1. 외벽면적은 층고로 계산하고
2. 내벽면적은 천정고로 계산합니다.
내벽의 경우 천정속에 있는 면적에서 열전달이 작다고 생각하는 것입니다.
그런데 천정속의 면적이 아주 넓은 경우에는 천정속의 면적을 고려해 주는 경우도 있습니다.
그러나 기사시험문제에서 천정속 면적을 포함시키라는 특별히 언급이 없으면 내벽면적
계산에서는 층고로 계산합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.