13년 7월14일 4번

 

 

  • 과정명: 공조

  • 강사명: 임재기

 

4번에 내벽을 통한 손실열량 구할 때 북쪽에 문이있는데 면적에서 북쪽 문면적을 제외해주지 않는 이유는 무엇인가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재의 참고에 말씀드렸듯이 문과 내벽의 열통과율이 서로 같고

    출입문의 열손실량을 별도로 구하라고 하지 않았기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0