벽체를 통한 부하를 구할 때 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

벽체를 통한 부하를 구하는 문제에서

공조냉동기계기사 실기 2012년 07월 08일 문제1-2 번과 2012년 10월 14일 문제3-2번을 비교했을 때 

1-2번에서는 내벽에 문까지 포함시켰는데 3-2번은 순수한 벽만 계산하였습니다. 이 둘의 차이는 무엇이며 왜 그런지 알고싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    2012년 10월 14일 문제3-2번의 경우는 출입문을 통한 부하를 별도로 구하라고 되어있어서 별도로 

    계산한 것이며, 2012년 07월 08일 문제1-2문제에서는 출입문을 별도로 구하라고 되어있지 않았고

    출입문이 내벽체에 설치되어있어서 내벽침입열량에 포함시켜 구한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기