2018년 6월 30일 14번문제 질문입니다

(3)번문항에서 보일려용량을 구하는 부분에서 보일러용량 + 배관손실 + 예열부하 이면
30600 + (30600×0.2) + (30600×0.25)로 구해야 맞는거 아닌가요?? 풀이 대로 라면 보일러용량과배관손실의 합한값으로 예열부하할증율을 곱해준값인데 왜 그런건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    보일러 에서

    상용출력 = 방열기열량 + 배관손실열량   

    정격출력 = 상용출력 x 예열부하 할증율   입니다.

                   = (방열기열량 + 배관손실열량)  x 예열부하 할증율   입니다.

    즉, 예열부하 할증율은 배관손실열량을 포함시킨 열량에  곱해주어야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기