2011년 7월 24일 문제 1번 질문입니다. lee6132 업데이트 시간 2019년 09월 18일 13:23 공유 (5)외기부하문제에서 G△h 공식을 사용하지않고 G(10563.64/0.83)C(0.24)△t(28.2-27)공식을 사용하여 구하면 값오차가 크게 나오는지 궁금합니다.gh공식은 언제사용하고 gct공식은 언제사용하는지 알고싶습니다. 두공식의 차이점 자세한설명 부탁드립니다.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 19일 11:37 교수님 답변드립니다. 질문하신 것처럼 G(10563.64/0.83)C(0.24)△t(28.2-27)로 계산하면 외기부하 중에서 현열부하값만 나옵니다. 이 문제에서 외기부하는 현열+잠열 이기 때문에 엔탈피 차로 구해야 합니다. G△h 공식은 전열량 공식이며, G x Cp x△t 공식은 현열량 공식입니다. 따라서 전열량을 구할 때는 Gx Cp x△t 를 사용하면 안됩니다. G△h 를 사용해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 것처럼 G(10563.64/0.83)C(0.24)△t(28.2-27)로 계산하면 외기부하 중에서
현열부하값만 나옵니다.
이 문제에서 외기부하는 현열+잠열 이기 때문에 엔탈피 차로 구해야 합니다.
G△h 공식은 전열량 공식이며, G x Cp x△t 공식은 현열량 공식입니다.
따라서 전열량을 구할 때는 Gx Cp x△t 를 사용하면 안됩니다. G△h 를 사용해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.