2004년 4월 25일 7번 질문드립니다 sc2851 2019년 09월 19일 04:48 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 (1)번의 d'-E-d 의 수량이 1500인이유가 궁금합니다 750으로생각이되서요 (2) 펌프의 양정구할때 실양정도 더해주는것아닌가요?? 그리고 속도가 주어지면 어쩔때는 v2r/2g 를 더해주거나 빼주던데 어쩔때는 아무것도안하고 어쩔때는 더해주고 어쩔때는 빼주는지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 19일 13:17 교수님 답변드립니다. 1. (1)번의 d'-E-d 의 수량이 1500인이유는 문제의 답 표 d'-E-d 칸에 써있습니다. 2. 공기조화에서는 대부분 속도수두 (v2r/2g)가 작기 때문에 무시합니다. 특히 순환배관인 경우에는 속도 수두 (v2r/2g)는 0 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. (1)번의 d'-E-d 의 수량이 1500인이유는 문제의 답 표 d'-E-d 칸에 써있습니다.
2. 공기조화에서는 대부분 속도수두 (v2r/2g)가 작기 때문에 무시합니다.
특히 순환배관인 경우에는 속도 수두 (v2r/2g)는 0 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.