공조냉동기계기사 실기 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명:  임재기

P747 문제 14번 에서 질문입니다.

여기서 단위길이당 압력강하를 구할 때 압력강하= 총 압력강하/배관길이라고 말씀하셨는데

배관길이는 구했는데 총 압력강하가 순환펌프가 낼 수 있는 용량 이라 설명하셨는데 총 압력강하가 순환펌프 양정은

실양정과는 무관한 것인가요? 순환펌프가 아니라 그냥 펌프의 양정 2m 이렇게 적혀있으면 총압력강하는 이 문제에선 못구하는게 맞나요? 대부분 다른 문제에선 펌프의 양정 은 실양정으로 보는 것이 아닌가요? 궁금합니다/

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 문제의 배관이 순환배관이기 때문에  "펌프"라고 해도 "순환펌프"가 되는 것입니다.

    2.순환배관에서는 실양정이 없습니다. 따라서 양정2m는 전부 배관마찰손실 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기