공조냉동 실기 2013년 2회차 문제 4번 질문 입니다.

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 임재기 교수님 

교수님 질문 있습니다. 

문제 4번 해설에 유리창을 통한 손실열량에서 방위계수를 곱해주는데

방위계수는 외벽에만 곱해주는 거 아닌가요?? 

답변 부탁 드립니다!^^

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    유리창도 외벽에 설치되어 있으면  방위계수를 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기