2018년 1회 문제 2번, 문제 8번 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기 단과

  • 강사명:  임재기
  • 안녕하세요!
  • 2018년 1회 2번문제에서 극간풍 부하 계산할 때 환기횟수 난방실 비난방실 둘다 제시되어 있습니다만, 왜 난방실밖에 계산하지 않나요??그리고, 문제에서 중간층 난방부하라고 나와 있는데 무슨 의미인지 모르겠습니다.
  • 2018년 1회 8번문제 (1) 냉방풍량 계산할 때 절대습도가 변하는데 왜 현열로 계산하나요? Gh 써야하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 비난방실은  난방하지 않고 사용하는 실이므로  극간풍 부하를 포함한 난방부하를 계산할 대상이 아닙니다.

       난방하지 않고 있는 그대로 사용한다는 뜻입니다.  부하계산의 대상이 아닌것입니다.

    2. 문자 그대로 최상층 또는 최하층이 아니라 중간층이라는 것입니다.

    최상층이면 지붕을 통한 부하를 계산해야 하겠지요...

    문제에서 상,하층  난방실 온도가 주어졌는데  중간층 난방실 실내온도와 같은 25℃로 주어졌습니다.

    3.송풍량 계산은 "온도차에  의한 현열부하"로  또는 "엔탈피차에 의한 전열부하"로 계산 할 수 있습니다.

    이 문제에서는 온도가 주어졌기 때문에 온도차로 구한것이며,

    온도차로 계산하는 것이 일반적인 것입니다. 특별한 경우가 아니면 가능하면 온도차로 구하시기 바랍니다.

    이문제에서는 엔탈피가 주어지지 않았기 때문에 엔탈피차로 구할 수도 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기