2011년 10월 16일 문제9번 질문드립니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

(2)번에서 시수를 냉각수로 사용할 경우와 사용하지 않을 경우 자동제어 밸브 모두 응축기 입구 배관에 설치하는 것이 맞는지 궁금하여 질문드립니다..

원래 자동제어밸브는 입구쪽에 설치하는것으로 정해져 있는것인지 그리고 출구쪽에 설치하는 것은 틀린것인지 궁금합니다..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    응축기 냉각수 자동제어 밸브를 응축기 입구쪽에 설치해야 하는 이유를 설명한 책을 아직

    찿지 못했지만, 저의 판단을 말씀드립니다. 

    급수쪽 배관을 닫고 응축기에있는  냉각수를  전부 또는 일부를  빼낼 때를 감안하여  자동제어 밸브를

    응축기 입구쪽에 설치 한다고 판단됩니다.  

    첨부 : 냉각수 제어밸브(자동급수밸브)의 설치위치 사진 1부(냉동공조기술 184p)

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기