07년 7월 셀 앤 튜브식 냉각기에 대해서 질문 있습니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
07년 7월 8일 시행된 문제 8번에서 냉각관의 외표면적을 구하실때 관 내에 브라인이 있고 관 외에 냉매가 있는걸로 계산하셨는데 어떻게 이렇게 되는지 모르겠어요.
이 블로그 글을 보면 만액식 셀엔 튜브식에선 튜브(관내)안에 브라인이 있고
건식에선 튜브 밖에 브라인이 있는걸로 되어있는데
이 문제의 풀이가 맞다면 이 문제는 만액식 셀 앤 튜브식 냉동기가 되어야 맞는것인데
어떻게 해서 이렇게 푸셨는지 모르겠어요. 관내에 브라인이 아니라 냉매가 있을수도 있지 않나요?
0
댓글
답변드립니다.
1.질문하신대로 브라인 냉각기는 브라인이 냉각관 내부로 흐르는 만액식과, 냉매가 냉각관 내부로
흐르는 건식이 있습니다.
2.여러 책을 확인해 본 결과 건식의 경우에 대한 예시는 찾지는 못했지만
만액식의 예시에서 브라인측 열전달율이 크고, 냉매측 열전달율이 작은 것을 알 수 있었습니다.
또한 열전달율은 속도가 높을 수록 크기 때문에 브라인측 열전달율이 크다는 것은 냉각관 내부로
브라인이 흐른다고 생각할 수 있습니다.
따라서 브라인이 냉각관 내부로 흐르는 것으로 문제를 풀게 된 것입니다.
이런 불확실한 경우는 시험시간에 감독관께 질문하셔서 확인해보시는 것도 한가지 방법입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.