2006년 9월 17일 문제3번 sc2851 2019년 09월 22일 08:56 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 이문제는 처음보는유형이라 해설을봐도 이해가가지않는데 다른년도에 강의가있나요?? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 23일 14:32 교수님 답변드립니다. 교재의 풀이가 이해하시기 쉽지 않게 되어 있는점 사과드립니다. B점의 압력 (수두) = h + 15m(실양정) B점의 압력 (수두) = (Bㅡ>Cㅡ>Cㅡ>E)의 마찰손실 + 가열코일 마찰손실 + 실양정(E-B높이차)+E점필요압력 따라서 h + 15m = (Bㅡ>Cㅡ>Cㅡ>E)의 마찰손실 + 가열코일 마찰손실 + 실양정(E-B높이차)+E점필요압력 h + 15 = (45+15)x(4/100) +3 +15 +2 h = (45+15)x(4/100) +3 +15 +2 -15 = 7.4 m 입니다. 다른 년도 강의가 없습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 sc2851 2019년 09월 24일 02:52 (편집된 시간 2019년 09월 24일 08:04) 1.에어벤트가 무슨역할을 하는것인가요?? 2.(1)번과 (2)번은 어떻게 대충알겠는데 (3)번은 2+15할때 15가 무슨변인가요?? 뒤의 15+15+15는 E-F-G-H-A를 낱차내는것이죠?? 3.근데왜 2+15에서 나머지를 뺴주는것인가요 0 imjaeki 2019년 09월 25일 13:35 교수님 답변드립니다. 1. 에어벤트는 배관중에 있는 공기를 빼주는 역할을 합니다. 2. (2+15) 에서 2 = 에어벤트 필요수압 2mAq , 15 = E점과 B점의 높이차 입니다. 뒤의 15+15+15는 E-F-G-H-A 의 배관 길이 입니다. 3.펌프 흡입측 압력은 E점에서 부터 계산하는데 펌프 흡입측에 + 되는 압력은 에어벤트 압력과 E점과 A점의 높이 차 15m 이고 나머지는 손실압력이기 때문에 - 압력이 됩니다. 즉, 펌프 흡입측 압력 Hs = 에어벤트압력 + (E - A 높이차) - (E-F-G-H-A)배관마찰손실-열교환기 마찰손실 Hs = (2+15) - (15+15+15) x 4/100 - 4 = 11.2 mAq 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
교재의 풀이가 이해하시기 쉽지 않게 되어 있는점 사과드립니다.
B점의 압력 (수두) = h + 15m(실양정)
B점의 압력 (수두) = (Bㅡ>Cㅡ>Cㅡ>E)의 마찰손실 + 가열코일 마찰손실 + 실양정(E-B높이차)+E점필요압력
따라서
h + 15m = (Bㅡ>Cㅡ>Cㅡ>E)의 마찰손실 + 가열코일 마찰손실 + 실양정(E-B높이차)+E점필요압력
h + 15 = (45+15)x(4/100) +3 +15 +2
h = (45+15)x(4/100) +3 +15 +2 -15 = 7.4 m 입니다.
다른 년도 강의가 없습니다.
감사합니다.
강사 임재기
1.에어벤트가 무슨역할을 하는것인가요??
2.(1)번과 (2)번은 어떻게 대충알겠는데 (3)번은 2+15할때 15가 무슨변인가요??
뒤의 15+15+15는 E-F-G-H-A를 낱차내는것이죠??
3.근데왜 2+15에서 나머지를 뺴주는것인가요
답변드립니다.
1. 에어벤트는 배관중에 있는 공기를 빼주는 역할을 합니다.
2. (2+15) 에서 2 = 에어벤트 필요수압 2mAq , 15 = E점과 B점의 높이차 입니다.
뒤의 15+15+15는 E-F-G-H-A 의 배관 길이 입니다.
3.펌프 흡입측 압력은 E점에서 부터 계산하는데 펌프 흡입측에 + 되는 압력은 에어벤트 압력과
E점과 A점의 높이 차 15m 이고 나머지는 손실압력이기 때문에 - 압력이 됩니다.
즉, 펌프 흡입측 압력 Hs = 에어벤트압력 + (E - A 높이차) - (E-F-G-H-A)배관마찰손실-열교환기 마찰손실
Hs = (2+15) - (15+15+15) x 4/100 - 4 = 11.2 mAq 입니다.
감사합니다.
강사 임재기