2006년 9월 17일 문제3번

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기강사님

이문제는 처음보는유형이라 해설을봐도 이해가가지않는데 다른년도에 강의가있나요??

0

댓글

  • 답변드립니다.

    교재의 풀이가 이해하시기 쉽지 않게 되어 있는점 사과드립니다.

    B점의 압력 (수두) = h + 15m(실양정)

    B점의 압력 (수두) = (Bㅡ>Cㅡ>Cㅡ>E)의 마찰손실 + 가열코일 마찰손실 + 실양정(E-B높이차)+E점필요압력

    따라서

    h + 15m = (Bㅡ>Cㅡ>Cㅡ>E)의 마찰손실 + 가열코일 마찰손실 + 실양정(E-B높이차)+E점필요압력

    h + 15 = (45+15)x(4/100) +3 +15 +2

    h = (45+15)x(4/100) +3 +15 +2 -15 = 7.4 m  입니다.

    다른 년도 강의가 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 1.에어벤트가 무슨역할을 하는것인가요??

    2.(1)번과 (2)번은 어떻게 대충알겠는데 (3)번은 2+15할때 15가 무슨변인가요??

    뒤의 15+15+15는 E-F-G-H-A를 낱차내는것이죠??

    3.근데왜 2+15에서 나머지를 뺴주는것인가요

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    1. 에어벤트는 배관중에 있는 공기를 빼주는 역할을 합니다.

    2.  (2+15) 에서 2 = 에어벤트 필요수압  2mAq  , 15 = E점과 B점의 높이차   입니다.

      뒤의 15+15+15는 E-F-G-H-A 의 배관 길이 입니다.

    3.펌프 흡입측 압력은 E점에서 부터 계산하는데  펌프 흡입측에 + 되는 압력은 에어벤트 압력과

    E점과 A점의 높이 차 15m 이고 나머지는 손실압력이기 때문에 - 압력이 됩니다.

    즉, 펌프 흡입측 압력 Hs = 에어벤트압력 + (E - A 높이차) - (E-F-G-H-A)배관마찰손실-열교환기 마찰손실

    Hs = (2+15) - (15+15+15) x 4/100 - 4  = 11.2 mAq 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     