순환펌프란게 무엇인가요?? hjqad1 2019년 09월 22일 17:46 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 강사님 (1) 2004년 4월 7번, 2018년 6월 14번 문제의 경우 순환펌프이므로 실양정=0 이라고 하셨습니다. 그럼 2018년 6월 12번 문제의 경우는 실양정=2m인데, 이는 순환펌프 그림이 아닌건가요? 배관이 냉각탑에서 이어지지 않았기 때문인가요?? (2)그리고, 만약 냉각탑에 물이 가득 차 있을경우 실양정=0이 되므로 순환펌프로 봐도 되나요? 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 26일 00:07 교수님 답변드립니다. 1. 질문하신대로 배관이 냉각탑에서 이어지지 않았기 때문입니다. 2. 만약 냉각탑에 물이 가득 차 있을경우 실양정=0이 되므로 순환펌프로 봐도 됩니다. 그런데 냉각탑에는 물이 가득찰 수가 없습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 질문하신대로 배관이 냉각탑에서 이어지지 않았기 때문입니다.
2. 만약 냉각탑에 물이 가득 차 있을경우 실양정=0이 되므로 순환펌프로 봐도 됩니다.
그런데 냉각탑에는 물이 가득찰 수가 없습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.